한국인터넷진흥원 > 자유게시판

자유게시판

한국인터넷진흥원 정보

한국인터넷진흥원

본문

 
얘도 당한걸까용?
추천
0

댓글 12개

뭐.. 폭우보다는.. 번개에 영향을... ㅎㅎ~

IDC라 해도.. 건물이고, 통상 IDC를 분산해서 운영하는 경우는
많지 않으니까요..
샤워가아니라  낙뢰 광케이블 절단 전원공급 차단 등등 전원 공급이 차단 될경우 평균3시간정도 버팁니다 ups / 정류기(ups 기능포함)/등 이 있습니다. 그시간동안 어디서든 전기를 따와야겠죠 복구를 하던가...
거의 전산 쪽은 높은 층에 있으니 샤워 쪽은 아닌듯 합니다.
통신망은 2중화 되어있습니다. 이 광케이블이 절단 되거나 장비가 낙뇌를 맞으면 우회하게 설계 있으며 ups/정류기는 기본으로 시설이  되어 있답니다.
전체 196,490 |RSS
자유게시판 내용 검색

회원로그인

(주)에스아이알소프트 / 대표:홍석명 / (06211) 서울특별시 강남구 역삼동 707-34 한신인터밸리24 서관 1402호 / E-Mail: admin@sir.kr
사업자등록번호: 217-81-36347 / 통신판매업신고번호:2014-서울강남-02098호 / 개인정보보호책임자:김민섭(minsup@sir.kr)
© SIRSOFT